1 适用范围
  本部分适用于交流50Hz或60Hz,额定电压不超过440V,额定电流不超过125A,动作功能与电源电压无关或与电源电压有关的家用或类似用途的主要用作电击危险保护的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(以下称为RCCB)。
  RCCB用来对人进行间接接触保护,这时设备的外露导电部件应接到一个合适的接地极上。它们也可用来对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障电流引起的火灾危险提供保护。
  额定剩余动作电流不超过30mA的RCCB也可作为其他电击保护措施失效时的补充保护措施。
  本部分适用于能够同时执行检测剩余电流,将剩余电流值与剩余动作电流值相比较以及当剩余电流超过剩余动作电流值时断开被保护电路等功能的装置。
  注1:RCCB的技术要求符合GB 6829一般要求,主要给非专业人员使用,不需要进行维修。
  注2:RCCB的安装和使用规程在IEC 60364中规定。
  注3:本部分适用范围内的RCCB可认为适合于隔离用(见8.1.3)。
  当电源侧容易发生过度的过电压时(例如电源通过架空线引入)。可采取特殊的保护措施(如采用避雷器)(见GB 16895.12)。
  一般型RCCB耐误脱扣,是指浪涌电压(由操作暂态过电压或雷电感应产生的)在设备中产生负载电流而没有发生闪络。
  S型RCCB即使在浪涌电压引起闪络并产生续流时也具有足够的耐误脱能力。
  注4:安装在一般型RCCB后面并以共模方式连接的浪涌吸收器可能引起误脱扣。
  注5:对于防护等级高于IP20的RCCB,可能需要特殊的结构。
  下列产品必须补充特殊的要求:
  ——带过电流保护的剩余电流动作断路器(见GB 16917);
  ——装入家用及类似一般用途的插头、插座或器具连接器的RCCB或者专门与它们组合使用的RCCB。
  注6:目前,对装入插头、插座的RCCB或专于插头、插座的RCCB,本部分的技术要求可以与GB 2099.1一起使用(适用时)。
  本部分的技术要求适用于正常的环境条件(见)7.1。对在严酷环境条件地区使用的RCCB,可补充必要的技术要求。
  采用电池的RCCB不包括在本部分的范围内。