  近几年市场上多了一种低压电器,叫自复式过欠压保护器,执行是行业标准:JB/T12762-2015 《自恢复式过欠压保护器(OUPA)》,但市场现在从几元钱的一只产品到上百的产品都有,让终端客户愣是分不清,低价格的自复式过欠压保护器电源电路采用的是阻容降压电路,此电路好处价格便宜是众多厂家采用的,缺点是碰到电网中谐波容易损坏。另一种是开关电源,此种价格稍高,优点是抗谐波,缺点是过300V后容易损坏,最后是一种是过欠压专用电源,此种成本价格偏高,正好可以克服谐波,过电压AC450V也不会损坏,市场基本上是前两种电源。    

     目前经常听到朋友圈中说某某品牌的自复式过欠压保护器出现批量的损坏,某某品牌自复式过欠压保护器使用两到三个月后出现批量的损坏,这当中也有知名品牌公司的产品,那这种自身都保护不了产品安装了就没什么意义,真正的自复式过欠压保护一定要在AC450V自身不会损坏,同时也能保护后面家用电器,电气寿命应该在3年以上的。
    
     说实话现在电网比以以前是好多了,但现在电网电压重新修订了,现在单相电压平常工作电压是AC230V,三相电压是AC400V,如果在夜间用电低峰时单相电压是AC250V ,三相电压是AC450V,现在电网电压提高了意味着用户风险更大,现新的用电是三相四线到家庭用户的,一旦出现断零线、三相不平衡时,错接,用户家用电器更容易烧毁(这个可以上网搜下每年因为过电压烧毁家电用电器情况),此时安装自复式过欠压保护器如同你买一个保险一样,为你自己家里的电器加装了一个保险。
     
     目前好多品牌公司都是选择产品是OEM,也就是委托外面公司生产,这种情况质量很难控制,所以以品牌选择不一定是好品牌,选择一个除了品牌以外,一定要查一下是否经过国家安全认证,这个可以到国家http://www.cqc.com.cn网站上查询,如果自己懂技术可以拆开产品看看做工用料,技术要求可以参考一下如何分辨自恢复式过欠压保护器的好坏》
 
http://elejg.com/content/?190.html,按技术要求做一下试验,当然必做是做好安全措施。