GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。
GCK是国内很老的柜型,当时使用的型材强度较差,操作机构也不太灵活。 现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。

GCK 与GCS、MNS明显不同在水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单

GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉 式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。与MNS不同的是:抽屉模数使用 了国内常用的20mm模数(MNS为25mm);抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵活。

MNS柜可以双面操作,柜深1000mm ,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉),而GCS只能做单面操作,柜深800mm ,最多为22只。

MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理(镀锌)。

MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。
3C强制性认证试验样柜的要求:GCK最小抽屉单元一模数,GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。

模数:GCK (森源)最小抽屉单元1模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。

母线:MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而GCK水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。
抽屉: GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只是开关本身有。